独一味

首页 » 常识 » 诊断 » YLZKTR2765型触摸屏锅炉控制器
TUhjnbcbe - 2023/11/1 21:15:00
YLZK-T2触摸屏锅炉控制器操作界面

一、概述

T2系列控制器是我公司推出的锅炉控制器。T2控制器以ARM公司cortex-M3系列微处理器为核心,以彩色触摸屏作为人机界面,具有文字、图形、动画等显示功能。它是一款外形美观、抗干扰能力强、可靠性高、性价比高的锅炉控制器。

二、状态条

除欢迎界面外,其它所有画面的下方,都有一状态条,形式如图1所示。

图1状态条

2.1状态:

“状态”是当前控制器所处的工作状态,分别为“待命”、“报警”以及运行状态:“定时”、“启1”、“停1”、“启2”、“停2”、“启3”、“停3”、“启4”、“停4”。

开机后若无故障,系统处于待命状态,状态框显示为“待命”。出现故障时系统进入报警状态,状态框显示为“报警”。按“运行”键,系统进入运行状态,状态框显示当前的运行状态。如时间处于零点(或前一天最后时段)至第一个时段的启动时间之间,状态框显示为“定时”;时间处于第一时段的启动时间和停止时间之间,状态框显示为“启1”;时间处于第一时段的停止时间和第二时段的启动时间之间,状态框显示为“停1”;以下依此类推显示为“启2”、“停2”、“启3”、“停3”、“启4”、“停4”。

2.2炉水

显示当前的炉水温度。

2.3回水

显示当前的回水温度。

2.4时间

显示目前的系统时间。格式为:"XX时:XX分"。

三、基本操作

3.1主画面操作

接通控制器电源,液晶触摸屏上显示初始欢迎画面。如图2所示。

YLZK-T2触摸屏锅炉控制器欢迎界面

图2初始欢迎画面

按下触摸屏中间的“欢迎使用”按键,控制器“嘀”响一声,触摸屏进入主画面,如图3所示。

图3主画面

主画面右上方有二个按键,上面按键在系统处于“待命”状态时(见画面下方的状态条)显示“运行”。

按下该键,系统即进入“运行”状态,燃烧器根据比较当前锅炉温度和设置的温度来判断是否工作,此时键的形态转变“停止”。按“停止”健,系统停止运行,恢复“待命”状态,“停止”键变为“运行”键。

当出现报警并停炉时,若报警一直存在,“运行”变为“复位”键;若报警消除,按“复位”键,“复位”键变为“运行”键。

液晶触摸屏上同时显示燃烧器、循环泵的工作状态,循环泵的主备状态、手自动状态,系统补水泵的工作状态,系统补水泵的主备状态、手自动状态,锅筒水位和排烟温度。锅炉的右侧是锅筒水位的模拟水位计,显示锅筒水位的状态。

除“运行”和“设置”两个按键外,按系统补水泵、循环泵及燃烧器均可进入其手动操作画面。

系统补水泵、循环泵有主泵和备泵。处于当前可操作状态的循环泵与锅炉相连的管线显示为实线,否则为虚线。

系统补水泵、循环泵处于手动状态时该泵旁显示手指图形;处于自动状态时不显示手指形图。

3.2系统补水泵的控制和手动操作

3.2.1系统补水泵的自动控制

系统补水泵在自动状态下,当电接点压力表低针与动针闭合时,控制器启动系统补水泵;当电接点压力表高针与动针闭合时,控制器关闭系统补水泵。

3.2.2系统补水泵的手动操作

在主画面上,按系统补水泵进入“系统补水泵操作”画面。如图4所示。

图4系统补水泵操作

按“启动”按键,控制器启动系统补水泵,同时被置为手动状态。

按“停止”按键,控制器关闭系统补水泵,同时被置为手动状态。

按“主泵/备泵”按键,系统补水泵原为主泵就切换到备泵,同时该按键变为“备泵”;原为备泵就切换到主泵,同时该按键变为“主泵”。

按“手动/自动”按键,系统补水泵原为手动状态就转变为自动状态,同时该按键变为“自动”;原为自动状态就转变为手动状态,同时该按键变为“手动”。

按“退出”按键,退回到主画面。

3.3循环泵的控制和手动操作

3.3.1循环泵的自动控制

循环泵在待命状态、报警状态(极限低水位报警、超压报警、循环泵故障)、定时和停止时间段不工作。在启动时间段内循环泵始终工作。退出启动时间段后,则循环泵保持工作8分钟后关闭。

3.3.2循环泵的手动操作

在主画面上,按循环泵进入“循环泵操作”画面。如图5所示。

图5循环泵操作

按“启动”按键,控制器启动循环泵,同时被置为手动状态。

按“停止”按键,控制器关闭循环泵,同时被置为手动状态。

按“主泵/备泵”按键,循环泵原为主泵就切换到备泵,同时该按键变为“备泵”;原为备泵就切换到主泵,同时该按键变为“主泵”。

按“手动/自动”按键,循环泵原为手动状态就转变为自动状态,同时该按键变为“自动”;原为自动状态就转变为手动状态,同时该按键变为“手动”。

按“退出”按键,退回到主画面。

3.4燃烧器的手动操作

控制器处于待命状态时,在主画面上按燃烧器,进入“燃烧器操作”画面(进入此画面需要密码。若不知道密码,请致电我公司技术服务部查询)。如图6所示。

图6燃烧器操作

按“大火”按键,燃烧器工作在大火状态;按“小火”按键,燃烧器工作在小火状态;按“关闭”按键,燃烧器关闭;按“退出”按键,退回到主画面。四、设置操作4.1设置选择在主画面中按“设置”键,进入设置选择画面(进入此画面需要密码。若不知道密码,请致电我公司技术服务部查询),如图7所示

图7设置选择按“参数设置”键,进入参数设置画面;按“故障记录”键,进入故障记录查询画面;按“时间设置”键,进入日期时间查询和设置画面;按“累计时间”键,进入累计时间画面;按“退出”键,退回主画面。4.2时间设置在设置选择画面中,按“时间设置”键进入时间设置画面,如图8所示。

图8时间设置在时间窗口中显示当前系统时间。分别为:年、月、日、时、分、秒和星期。设置时间时,必须一次设置“年、月、日、时、分、秒”6个时间参数。“星期”不能设置,星期随着年、月、日的变化而自动变化。按“退出”键,回到设置选择画面。4.3故障记录在设置选择画面中,按“故障记录”键,进入故障记录第一页画面(进入此画面之前必须先登录),如图9所示。

图9故障记录

按“退出”键,回到设置选择画面。

4.4参数设置

4.4.1日常和特殊参数设置

在设置选择画面中,按“参数设置”键,进入日常参数设置画面。如图10所示。

图10日常参数设置

图11特殊参数设置

系统有“日常”和“特殊”两种工作模式,可分别对应一周当中工作日和休息日对锅炉运行的不同要求。在每个工作模式下,一天可分为4个时段,每个时段可设置不同的温度参数。在日常参数设置画面中,按“特殊”键,进入特殊参数设置画面(图11)。

在特殊参数设置画面中,按“日常”键,进入日常参数设置画面(图10)。在数字处按一下,就可设置相应的参数。启动时:0-23。启动分:0-59。停止时:0-23。停止分:0-59。停炉温度:10-℃。使用温度:7-97℃。按“确认”键,参数保存。按“退出”键,进入周工作模式选择画面。4.4.2周工作模式选择在日常或特殊参数设置画面中,按“退出”键,进入周工作模式选择画面,如图12所示。在此画面中,显示了一周中每天工作模式。在“日常”文字处按一下,此天工作参数就变为特殊模式参数;在“特殊”文字处按一下,此天工作参数就变为日常模式参数。

图12周工作模式

选择按“退出”键,进入报警温度设置画面。4.4.3报警温度设置在周工作模式选择画面中,按“退出”键,进入报警温度设置画面。如图13所示。

图13报警温度设置画面

排烟温度报警值:~℃。炉水温度报警值:10~℃。按“退出”键,回到设置选择画面。4.5累计时间在设置选择画面中,按“累计时间”键,进入累计时间画面。如图14所示。

图14累计时间画面

按“退出”键,回到设置选择画面。五、水位检测及控制系统补水泵在自动状态下,当电接点压力表低针与动针闭合时,控制器启动系统补水泵;当电接点压力表高针与动针闭合时,控制器关闭系统补水泵。

六、运行在主画面中按“运行”键,控制器进入运行状态(进入或退出运行状态需要密码。若不知道密码,请致电我公司技术服务部查询)。控制器将自动按照“周工作模式选择”、“日常参数设置”和“特殊参数设置”中的设置,以周为单位一直循环工作下去。

6.1燃烧器控制燃烧器在待命状态、报警状态、定时和停止时间段不工作。在启动时间段:循环泵启动40秒,循环泵联锁信号闭合后,才能启动燃烧器。当炉水温度低于“使用温度”时,燃烧器启动并工作在大火状态;当炉水温度高于“使用温度”时,燃烧器关大火;当炉水温度达到“停炉温度”时,燃烧器关闭。

6.2循环泵控制循环泵在待命状态、报警状态(极限低水位报警、超压报警、循环泵故障)、定时和停止时间段不工作。在启动时间段内循环泵始终工作。退出启动时间段后,则循环泵保持工作8分钟后关闭。注:循环泵在执行后延时中,发生“极限低水位报警”、“超压报警”、“循环泵故障”时关闭循环泵。

七、报警控制器检测到故障时,自动关闭燃烧器等设备。弹出报警画面,系统播放语音报警,报警输出继电器触点闭合。

一般报警的画面如图15所示。

图15故障报警画面

画面中间显示故障名称(可显示同时出现的多个故障),画面右侧有“消音”和“复位”两个按钮。

按“消音”键可关闭报警输出继电器;按“复位”键回到主画面。如故障现象没有消除,系统1分钟后重新进入报警画面。故障排除后,按“复位”键,退出故障报警画面,返回待命状态。

控制器检测到报警时,除弹出显示报警画面外,报警发生的时间和名称都被记录下来,可通过查阅报警记录,检查最近发生的70条报警记录。

报警表

故障名称原因处理炉水温度传感器断路炉水温度传感器输入端断路停炉、报警炉水温度传感器短路炉水温度传感器输入端短路停炉、报警炉水温度高报警炉水温度达到“炉水温度报警值”停炉、报警回水温度传感器断路回水温度传感器输入端断路停炉、报警排烟温度传感器断路排烟温度传感器输入端断路停炉、报警排烟温度高报警排烟温度达到“排烟温度报警值”停炉、报警极限低水位报警水位低于缺水电极停炉、报警电接点压力表短路电接点压力表高低针与动针短接在一起停炉、报警超压报警超压报警信号断开停炉、报警循环泵故障循环泵运行5秒后,循环泵联锁信号没有闭合停炉、报警燃气压力低报警燃气压力低报警输入端有V交流电压停炉、报警燃气泄漏报警燃气泄漏报警输入端有V交流电压停炉、报警燃烧器故障燃烧器故障输入端有V交流电压停炉、报警

八、接线方法8.1输入8.1.1温度传感器炉水温度传感器、回水温度传感器、排烟温度传感器均使用热电阻。热电阻分度号:Pt,R(0)=.00Ω。炉水温度传感器、回水温度传感器测温范围:0-℃。排烟温度传感器测温范围:0~℃。温度传感器在温度每变化1℃时其电阻变化仅0.39Ω左右,故应特别注意接线质量,尽量减小导线接头处的接触电阻,以免影响测温精度。温度传感器均采用三线制接法以消除线路电阻的影响,三根导线规格、长度应完全相同,B、C两端在温度传感器一侧短接。8.1.2水位电极(水位电接点)当水电极两端的电阻低于50K时,控制器即认为水面已高于电极,当水电极两端电阻升至K以上时,控制器即认为水面已低于电极。请注意电极两端的绝缘。8.1.3燃烧器故障可将燃烧器故障灯并联接入控制器,控制器检测并作出报警,提示用户处理。此信号为伏交流强电信号。8.1.4燃气泄漏可将燃气泄漏故障灯并联接入控制器,控制器检测并作出报警,提示用户处理。此信号为伏交流强电信号。8.1.5燃气压力低可将燃气压力低故障灯并联接入控制器,控制器检测并作出报警,提示用户处理。此信号为伏交流强电信号。8.2输出控制继电器触点容量为10A/VAC,使用时负载应小于0.5KVA。8.2.1燃烧器控制控制器提供一组独立的小火或启停控制触点,一组独立的大火或大小火转换控制触点。可配接各种进口、国产燃烧器。小火控制继电器既可接燃烧器的小火控制端,也可直接控制燃烧器的电源。8.2.2泵(阀)控制控制器可配接各种泵或阀。使用功率小于0.5KVA的单相泵(阀)时,可直接将控制器的(阀)控制输出串入水泵(阀)的供电回路。如泵(阀)功率较大或为三相水泵则应配接适当功率的接触器。

附件、附图、接线图

YLZK-T2接线图
1
查看完整版本: YLZKTR2765型触摸屏锅炉控制器